Temat: Dwa Blindery i zasilanie

Witam! Jest to moj pierwszy post więc witam wszystkich i pozdrawiam! Mam pytanie odnośnie blinderów, planuję kupić na małe koncerty dwie sztuki blinderów Flash Butrym. Uruchamiać je będę z listwy EUROLITE . Obawiam się czy nie będzie mi wywalać bezpiecznika w momencie włączenia obydwu... Na imprezach gdzie będę je używać czesto prąd ciągnę z gniazdka... Łączna moc dwóch blinderów to około 5000W, z górydziękuję za pomoc!

Ostatnio edytowany przez gerry (2010-07-14 15:13:39)

2

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

blindy maja 2600w przy impulsie i pracy ciągłej co daje nam  ok 12 amper 2 szt to moc ok 25A.
wiec z gniazda 230~V zapomnij o czymś takim - brak odpowiedniej instalacji, zabezpieczenia gniazda jak i prawdopodobnie obiektu (skoro bierzesz prąd z gniazda 230V) kup w to miejsce ledowe będziesz miał przy okazji kolorowo

ta listwa nadaje się do pchania karuzeli lub grabienia fal na morzu...  możesz sobie pod to podpinać kilka urządzeń typu flower, kwant ledy itp..  ale nie przekraczać 2,3 kw

ps. o podobnych listwach
na montażu w pewnym znanym klubie w Jastrzębiej Górze
było podpięte 3x 63 do podobnej listwy jak się okazało gniazda bezpiecznikowe (szklaki) zaczęły się wytapiać i przy dokręcaniu kilku szt były upływy - dobrze ze obudowę ktoś przynajmniej podpinał pod pe.. pewnie przypadkiem patrząc na instalacje w tym klubie. Jak pewnego dnia pierdol*^$&*$$$&*%*%neło to z 12 "sprawnych"  11 zostało spalonych doszczętnie. Jak się okazało fakt było tam 63 ale rozłącznik a przed rozłacznikiem 63 -  250A przyłącze na bm-ach

3

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

vandj napisał/a:

blindy maja 2600w przy impulsie i pracy ciągłej co daje nam  ok 12 amper 2 szt to moc ok 25A.
wiec z gniazda 230~V zapomnij o czymś takim - brak odpowiedniej instalacji, zabezpieczenia gniazda jak i prawdopodobnie obiektu (skoro bierzesz prąd z gniazda 230V) kup w to miejsce ledowe będziesz miał przy okazji kolorowo

ta listwa nadaje się do pchania karuzeli lub grabienia fal na morzu...  możesz sobie pod to podpinać kilka urządzeń typu flower, kwant ledy itp..  ale nie przekraczać 2,3 kw

ps. o podobnych listwach
na montażu w pewnym znanym klubie w Jastrzębiej Górze
było podpięte 3x 63 do podobnej listwy jak się okazało gniazda bezpiecznikowe (szklaki) zaczęły się wytapiać i przy dokręcaniu kilku szt były upływy - dobrze ze obudowę ktoś przynajmniej podpinał pod pe.. pewnie przypadkiem patrząc na instalacje w tym klubie. Jak pewnego dnia pierdol*^$&*$$$&*%*%neło to z 12 "sprawnych"  11 zostało spalonych doszczętnie. Jak się okazało fakt było tam 63 ale rozłącznik a przed rozłacznikiem 63 -  250A przyłącze na bm-ach


Faq to jest dopiero wyższa szkoła jazdy smile

Ostatnio mi w Pobiedziskach dali agregat 150kV gdzie ze swiatełka było 108 kV,a z dzwięku 80 kV,a panowie sie dziwili że różnicówka wywalała. A najlepsze tłumaczenie; Ale zawsze jak był to było wszystko dobrze.  Mało który człowiek od urządzen prądotwórczych pyta o stan szczytowego poboru prądu i później takie bonusy wychodzą. Ale najlepsze było hasło. ciekawie czy paliwa starczy? Tuż w połowie sztukie smykali po 50 l ON wink


Rewelka

4

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

Tak gwoli ścisłości.
150kVA albo kW, broń Boże 150kV, a poza tym jeśli chodzi o przeciążenie, to raczej "różnicówka" nie miała tu nic do rzeczy...
Tu wychodzi profesjonalizm "panów od agregatu"

Ostatnio edytowany przez LuckyDj (2010-07-14 20:26:42)

5

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

LuckyDj napisał/a:

Tak gwoli ścisłości.
150kVA albo kW, broń Boże 150kV, a poza tym jeśli chodzi o przeciążenie, to raczej "różnicówka" nie miała tu nic do rzeczy...
Tu wychodzi profesjonalizm "panów od agregatu"



Takie było oznaczenie na ich agregacie smile

6

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

1kV to 1000V a  1kVA to 0.8kW, 1000W to 1 kW, 1000kw to 1MW....

http://www.phoenixpower.pl/kalkulator-m … egaty.html
dobry kalkulator mocy co do agregatów. a do zapotrzebowania na dana imprezę używam fajnego softu LD_Calculator - przydatny przy pakowaniu projektowaniu rozkładaniu itd itp....

zazwyczaj na agregatach jest podana całkowita moc w kVA lub w kW przy pełnej mocy na 3 fazy...

wracając do tematu smile listwę wywal na złom  z blindersami tez ostrożnie

Ostatnio edytowany przez vandj (2010-07-14 22:17:58)

7

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

Myślę że trzeba dodać że 1kVA nie zawsze równa się 0.8kW, lecz zależy od współczynnika cos ?, który może być różny dla różnych maszyn. Liczy się to tak: 1kVA x cos ? = xkW. Dlatego na porządnych agraegatach moc jest podawana w kVA, aby uniknąć konieczności przeliczania. Rownież na większości urządzeń pobór z sieci jest podawany w VA, wyjątkiem są lampy żarowe które mają charakter czysto rezystancyjny i ich cos ? wynosi 1. Wtedy par64 ma 1000VA i 1000W.
A co do wszelkiej maści elektrytków i agregaciaży jest to tpoprostu porarzka... NIeraz to by chcieli spalić sały system odkręcając zero...
Pozdrawiam, Stanley.

Patrz w lusterka. Sprawdź dwa razy.
    MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE !

8

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

Stanley napisał/a:

Wtedy par64 ma 1000VA i 1000W.

Teoretycznie tak, ale jak często PARy są podłączane bezpośrednio bez dimmera?

Najczęstszy błąd wszelkich elektryków (agregaty czy nie agregaty) to robienie pętli, głównie uziemienia, bo "przecież nic tam nie płynie".

Ostatnio edytowany przez KacperP (2010-07-15 08:06:04)

9

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

Stanley napisał/a:

Rownież na większości urządzeń pobór z sieci jest podawany w VA, wyjątkiem są lampy żarowe które mają charakter czysto rezystancyjny i ich cos ? wynosi 1. Wtedy par64 ma 1000VA i 1000W.

Ale dimmer którym zasilasz PARa ma charakter typowo indukcyjno-pojemnościowy i w tym wypadku Twoje obliczenia padają bo cos nie będzie równy 1.

10

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

powinno się przyjmować średnią dla indukcyjnych i żarowych   0,8 i zawsze wyjdzie w miarę pozytywny wynik smile

11

Odp: Dwa Blindery i zasilanie

Powinno się czytać specyfikacje producenta co do poboru mocy. wink
Jak takich danych nie ma, to... sami "wicie, rozumicie".