1

Temat: Problem Congo z Macami - rozwiązanie

Od czasu do czasu trafiało mi się, że w trakcie sztuki Maci 700 resetują się. W każdym razie wykazywały takie objawy. Poszukałem przyczyny i okazało się, że winę za to ponosi parametr PositionMSpeed.  Jeżeli ustawiony jest na full i zapisany w presecie z taką wartością to przy przechodzeniu z presetu na preset te głowy wykazują objaw jak gdyby się resetowały. Z innymi głowami nie ma problemu. Sprawdzę jeszcze Mac2000 i wersję offline.
Działa to tylko w przypadku gdy PositionMSpeed jest ustawiony na full jeśli już jest klika procent mniej nie ma żadnego problemu. Gdyby ktoś miał podobny problem to może być przyczyną.

2

Odp: Problem Congo z Macami - rozwiązanie

Jak dla mnie to raczej wina ustawień defoult w template urządzenia dla parametru shutter

Michał Bystrzycki
--------------------

3

Odp: Problem Congo z Macami - rozwiązanie

Dokładnie. Mac jakoś od 90 ma restart na shutterze

4

Odp: Problem Congo z Macami - rozwiązanie

To widzę że Martin ma więcej urządzeń z tym "bajerem". Skaner Mania SCX700 - dokładnie jak wyżej wink

5

Odp: Problem Congo z Macami - rozwiązanie

Moge się mylić ale wydaje mi się, że jest tak w większości urządzeń martina, których koncepcja powstala przed Maciem III smile

6

Odp: Problem Congo z Macami - rozwiązanie

Janek napisał/a:

Moge się mylić ale wydaje mi się, że jest tak w większości urządzeń martina, których koncepcja powstala przed Maciem III smile

Ano

Michał Bystrzycki
--------------------

7

Odp: Problem Congo z Macami - rozwiązanie

keso napisał/a:

Od czasu do czasu trafiało mi się, że w trakcie sztuki Maci 700 resetują się. W każdym razie wykazywały takie objawy. Poszukałem przyczyny i okazało się, że winę za to ponosi parametr PositionMSpeed.  Jeżeli ustawiony jest na full i zapisany w presecie z taką wartością to przy przechodzeniu z presetu na preset te głowy wykazują objaw jak gdyby się resetowały. Z innymi głowami nie ma problemu. Sprawdzę jeszcze Mac2000 i wersję offline.
Działa to tylko w przypadku gdy PositionMSpeed jest ustawiony na full jeśli już jest klika procent mniej nie ma żadnego problemu. Gdyby ktoś miał podobny problem to może być przyczyną.

w templacie usuń te rangi które odpowiadają za reset i okolice - zazwyczaj jest to open.