przesz to szlag jasny powinien trafić, przeszło dwa jak nie trzy razy więcej mocy było pobierane niż taka 'listewka' może w ogóle uciągnąć
Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight
forum techników i realiztorów światła
Nie jesteś zalogowany. Proszę się zalogować lub zarejestrować.
Główna » Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight » O oświetleniu » Catering to twój WRÓG! - nie dajcie się omamić dobrą szamką... :)
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź
przesz to szlag jasny powinien trafić, przeszło dwa jak nie trzy razy więcej mocy było pobierane niż taka 'listewka' może w ogóle uciągnąć
Mikey powinien, ale niestety nie trafił.... i jeszcze na trawie...
rozbroiły mnie cienkie przewodziki i sposób uporania się z małą ilością gniazd..., jeszcze gruby przewód na końcu listwy sugeruje urządzenie które może pobierać co najmniej 2kW
Ostatnio edytowany przez Mikey (2012-04-07 18:39:33)
NIE NIE ROBIŁEM TYLKO Z JEDNĄ FIRMĄ ALE ZAWSZE BYŁA WIZJA LOKALNA I O TYM ZAWSZE JEST MOWA CO GDZIE JAK I DLA KOGO
Na tej "rozdzielni" było zasilone : 2 zestawy Verse 7 kW, mikser A&H i 2 odsłuchy po 300 W....
Kwestię prądową już pomińmy, bo listwa mogła się zwyczajnie spalić, a impreza skończyć godzinę wcześniej. Za to uziemienie - jego całkowity praktycznie brak, tego już się nie da wybaczyć.
A teraz pytanie z innej beczki: Ilu z Was, jadąc pracować, zabiera ze sobą gaśnice ?
FreeStyler_DMX napisał/a:Na tej "rozdzielni" było zasilone : 2 zestawy Verse 7 kW, mikser A&H i 2 odsłuchy po 300 W....
Kwestię prądową już pomińmy, bo listwa mogła się zwyczajnie spalić, a impreza skończyć godzinę wcześniej. Za to uziemienie - jego całkowity praktycznie brak, tego już się nie da wybaczyć.
A teraz pytanie z innej beczki: Ilu z Was, jadąc pracować, zabiera ze sobą gaśnice ?
A pewnie ze tak. Są w autach albo w obiektach użytku publicznego.
sa w autach to sie zgadza ale zanim dolecisz do auta to bedzie lipa.
Mój szefu ma zawsz gaśnice przy stole mikserskim i 1 przy scenie zawsze to bliżej
hehe spoko to zdjęcie dawno czegoś takiego nie widziałem ale mi Panowie poprawiliście humor
A jednak, spece ciągle są wśród nas
Niestety, bo moim zdaniem tu nie ma nic do śmiechu... dodam jeszcze fakt, że to był wiejski plener, mała scena, a ten przedłużacz był przed plandekami reklamowymi na froncie sceny, nie było barierek, czyli ktoś z % we krwi i piwem w ręku mógł przez przypadek to zalać... Co do przewodów to były wielopary do zasilenia PARaków, które na tej sztuce zasiliły SoundSystem... Tak to niestety jest jak takie imprezy obsługuje przysłowiowy Pan Zdzisio i Szwagier...
Ostatnio edytowany przez FreeStyler_DMX (2012-04-08 21:49:23)
hmm to pozwolę sobie zadać takie pytanie.
Jak koledzy zapobiegać takim cudom?
Bądźmy szczerzy dużo osób robi nie raz wiejskie imprezy i wiadomo jak to z prądem... czyli co większa uwaga na to gdzie leżą nasze przedłużacze i na to jak się w pina Catering?
hmm... chętnie posłucham waszych rad.
Pozdrawiam i wesołych ostatnich godzin świąt życzę
Ja zawsze wymagam na plenerach 3x32A na moją wyłączność i wara od tego przyłącza...
Różnicowo-prądowy?
vandj napisał/a:zawsze trzymam się takiego schematu na stałych instalacjach - przy ciągłym pow. 6-8H
1 do 9-10 A
1,5 do 16A
2 do 20ADla stałych instalacji jest to realne. Niestety w instalacjach mobilnych takie założenie jest niewykonalne. Byś musiał postawić kilkanaście jak nie kilkadziesiąt rozdzielnic z różnymi typami zabezpieczeń żeby było po bożemu.
...
pozdro.
Co ty opowiadasz?
Podobne zastosowanie przy mobilnych (pomijasz zabezpieczenia poniżej 16A)
wystarczy wyjść 3x1,5mm2 z gniazda zabezpieczonego B16 - maxymalne obciążenie przewodu od 17A do 22A *zależy od ułożenia z innymi przewodami - teoretycznie na zabezpieczenie możesz śmiało dopinać do 3,5kW - z 1,5 zalecam do 2kW z 2,5 do 3,5kW (zab 16A daje nam 3,6kW) - teraz patrząc na długość przewodu - jego obciążalność spada proporcjonalnie do długości oraz odejść na boki z zasilanego odcinka - tu polecam 3x2,5mm2 lub rzucić pion 32a + postawić mała rozdzielnie 32A w połowie drogi i rozprowadzić 16A z jednego miejsca w dowolny kierunek
dajmy na to par led może brać do 200W (zależy od diody) 10szt śmiało możesz na 1,5 zapiąć - sami "chajna bubble" piszą na obudowach urządzeń przy lampach które produkują (z opcja podaj 230 dalej) do max 10 fixtur na pierwsze urządzenie
Druga sprawa to listwy których użyłeś - nie mam do czegoś takiego zaufania - nazywam to lidlowe przedłużacze niby 1,5mm a czasem nawet 1mm nie ma. standardowy kot !!! nic wiecej
Trzecia sprawą jest brak zaufania - w jachrance, mazurkas-ie pomogło . jak widzisz ze ktoś się kreci zaklej gafą wolne gniazda zawrze działa (wprowadza jadło podawców w błąd) sami przychodzili i pytali czy gniazda są sprawne - szybka odpowiedz NIE
ps. tu masz moje wyliczenia z roku 2009 co do punktów gastronomicznych - nic nie wybiło i takie zestawienia robię od 2009 do dziś przy dużo większym obciążeniu - po wtopie w 2008 gdzie mimo iż każdy dostał to co chciał to piał gdzie tylko mógł.
Ostatnio edytowany przez vandj (2012-04-10 14:58:46)
wystarczy wyjść 3x1,5mm2 z gniazda zabezpieczonego B16
Stary, to co napisałeś jest błędne, jeżeli będziemy to rozważali z TEORETYCZNEGO punktu widzenia.
Nie możesz wyjść w ten sposób tj. z zabezpieczenia 16A wyjść 3*1,5mm2. Jeżeli byśmy chcieli zrobić to zgodnie z prawidłami sztuki to musielibyśmy dodatkowo na każdym przewodzie 1,5mm2 dać wyłącznik nadprądowy 10A.
To taki sam błąd jak podłączenie przewodu 2,5mm do zabezpiecznia 32A.
lub rzucić pion 32a + postawić mała rozdzielnie 32A w połowie drogi i rozprowadzić 16A z jednego miejsca w dowolny kierunek
Oczywiście że tak jest poprawnie
Druga sprawa to listwy których użyłeś - nie mam do czegoś takiego zaufania - nazywam to lidlowe przedłużacze niby 1,5mm a czasem nawet 1mm nie ma. standardowy kot !!! nic wiecej
Może nie sprecyzowałem tego wcześniej, ale instalacja wyglądała tak, że do "kota" z zabezpieczeniami 32A był wpięty przewód 2,5mm2 z trójnikiem ( takim jak na zdjęciu poniżej ) Dopiero do niego było wpięte trzy przewody po 1,5mm2 które uległy stopieniu. Reszta przewodów 2,5 została nietknięta ( jednego przeciąłem i sprawdzałem czy wszystko ok )
Mam w firmie ze 3 kilometry tych przewodów - niestety nierealne jest żeby wszędzie stosować te trójniki - często muszę dać listwę którą rozszywam się na takie urządzenia jak pary led lub pixelbary.
Mam do nich pełne zaufanie jeżeli pracują przy prądach do których zostały zaprojektowane.
Wszystkie przewody które są w firmie, zostały wykonane przez mnie. Szukałem czarnych list które by były solidne i mogły wytrzymać bez problemu 3500W. Niestety ani ABL ani PCE nie mają ich na stanie - są tylko białe które mnie nie urządzają.
Trzecia sprawą jest brak zaufania - w jachrance, mazurkas-ie pomogło . jak widzisz ze ktoś się kreci zaklej gafą wolne gniazda zawrze działa (wprowadza jadło podawców w błąd) sami przychodzili i pytali czy gniazda są sprawne - szybka odpowiedz NIE
Brak zaufania jest zawsze. Niestety nie jestem wróżką i nie potrafię przewidzieć czyiś zachowań . Jak coś widzę - reaguję.
Ale ten pomysł z zaklejaniem gniazd będę musiał wdrożyć w firmie. Najlepiej umówionym kolorem taśmy.
ps. tu masz moje wyliczenia z roku 2009 co do punktów gastronomicznych - nic nie wybiło i takie zestawienia robię od 2009 do dziś przy dużo większym obciążeniu - po wtopie w 2008 gdzie mimo iż każdy dostał to co chciał to piał gdzie tylko mógł.
Spoko - można wszystko wyliczyć i podłączyć. ALe nie można przewidzieć zachowań ludzi - przykład:
Podciągnąłem strefie gastro siłę pod sam namiot ( zrobiłęm im przysługę bo to nie należało do moich obowiązków ). A oni zamiast podpiąć się piecami do gniazd postanowili że przeciągną sobie swój pomarańczowy przedłużacz z dalekich prowincji chin. Jak już się domyślasz z przedłużacz przesyłał prąd przez kilka chwil a później zaczął się smażyć - zabezpieczenie 16A wyrzuciło w samą porę.
Jak robiłem zabezpieczenie energetyczne i oświetleniowe wioski piwnej na woodstocku to też wszystko było git i cacy - mimo że do rozdysponowania był ponad megawat mocy.
BTW. Nie lubię tych rozdzielaczy z ABL i PCE - mają za duży luz gdy się je spina z wtyczkami innych producentów ( nie zawsze połączenie jest szczelne ). Te które używamy są pozbawione tej wady.
Ostatnio edytowany przez avekamil (2012-04-18 23:44:32)