Odp: Catering to twój WRÓG! - nie dajcie się omamić dobrą szamką... :)
Kris to chyba robicie tylko z jedną firmą od kotletów..
Sprawdź i zapytaj www.x-art.pl
Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight
forum techników i realiztorów światła
Nie jesteś zalogowany. Proszę się zalogować lub zarejestrować.
Główna » Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight » O oświetleniu » Catering to twój WRÓG! - nie dajcie się omamić dobrą szamką... :)
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź
Kris to chyba robicie tylko z jedną firmą od kotletów..
Poza tym panowie nie okłamujmy się ale w naszym pięknym kraju nad Wisłą, niestety posiadane uprawnienie nie zawsze odzwierciedlają posiadaną wiedzę. Z podłączeniem cateringu to jest tak że jak sobie sam nie sprawdzisz to może być kicha. Poza tym ja wyznaję zasadę nie ufaj nikomu, a zwłaszcza sobie ...
Ostatnio edytowany przez Dawid (2012-04-06 19:24:50)
jeśli nie ufasz sobie przy tworzeniu instalacji to Ci współczuję. kto jak kto, ale Ty musisz być pewien tego co robisz
Ja wole zasadę ufaj tylko sobie, a jak się zawahasz, to sprawdź wszystko jeszcze raz...
Ja wole zasadę ufaj tylko sobie,a jak się zawahasz, to sprawdź wszystko jeszcze raz...
Przy skręcaniu 3faz proszę kolegów (szczególnie jednego) o sprawdzenie.
poza tym na mufach jest opis, gdzie faza, gdzie N, więc trzeba poprostu skupić się na tym co się robi
To tylko i wyłącznie twoja wina. po odpaleniu i sprawdzeniu obwodów zaazwyczaj sie układa i pożadkuje kable pod scianami itd itp.
druga sprawa złamałeś zasadę każdego elektryka na świecie. - zły dobór zabezpieczeń do okablowania instalacji (przy zwarciu wyskoczy ale nie przy przeciążeniu)
do jak byś chciał wydrukować A0 na drukarce max A4.
zawsze trzymam się takiego schematu na stałych instalacjach - przy ciągłym pow. 6-8H
1 do 9-10 A
1,5 do 16A
2 do 20A
co do 3 faz - suma napięć wyniesie 0 plus trochę efektów
większa radość jest przy upaleniu się punktu N przy transformatorze obciążonym pow. 1MW Triplex wysiada
co do kateringu to niech się walą na grzbiet - robiłem kiedys katering na ponad 7 agregatów 50KVA i pierwszego dnia ok, 2 ok i dzień imprezy agregat sie wyłącza a co? panowie dodali sobie opiekacze do gniazd siłowych w elektrowniach zapinając przewody na wyciosane z Pinokia kliny i wpychając gdzie popadnie. a zjeb dostałem ja że nie pilnowałem bydlaków
jeśli nie ufasz sobie przy tworzeniu instalacji to Ci współczuję. kto jak kto, ale Ty musisz być pewien tego co robisz
Widzę że co poniektórzy żartów nie rozumieją.
To tylko i wyłącznie twoja wina. po odpaleniu i sprawdzeniu obwodów zaazwyczaj sie układa i pożadkuje kable pod scianami itd itp.
druga sprawa złamałeś zasadę każdego elektryka na świecie. - zły dobór zabezpieczeń do okablowania instalacji (przy zwarciu wyskoczy ale nie przy przeciążeniu)do jak byś chciał wydrukować A0 na drukarce max A4.
zawsze trzymam się takiego schematu na stałych instalacjach - przy ciągłym pow. 6-8H
1 do 9-10 A
1,5 do 16A
2 do 20A
święta racja kolego vandj, ale co poniektórzy nie są w stanie tego zrozumieć, a jak się im o tym mówi to cię zjadą że ich nie znasz i oskarżasz.
większa radość jest przy upaleniu się punktu N przy transformatorze obciążonym pow. 1MW Triplex wysiada
Odbiegając od tematu, kilkanaście kilometrów od miejscowości gdzie mieszkam leci linia przesyłowa 750kV. Linia jest częściowo czynna po stronie polskiej (ukraińska część jest rozebrana). Obecnie służy ona wyłącznie jako obciążenie pojemnościowe do kompensacji mocy biernej. Ale podczas prób napięciowych efekty są powalające Przeskoki iskier do słupa widać w biały dzień (strzały co kilka - kilkanaście sekund), a we mgle przewody są otoczone fioletową poświatą
To tylko i wyłącznie twoja wina. po odpaleniu i sprawdzeniu obwodów zaazwyczaj sie układa i pożadkuje kable pod scianami itd itp.
Czy ja gdzieś napisałem, że przewody były porozrzucane?
To się stało po kilku godzinach imprezy gdy zrobiło się ciemno i catering postanowił podłączyć ogrzewacze i oświetlenie dla kuchni w przewód który znaleźli pod stołem.
druga sprawa złamałeś zasadę każdego elektryka na świecie. - zły dobór zabezpieczeń do okablowania instalacji (przy zwarciu wyskoczy ale nie przy przeciążeniu)
Odkąd pracuje w branży nie spotkałem się z zabezpieczeniami 10A na rozdzielnicach dla gniazd shucko - a takie powinno być dla zastosowanego rozdzielacza z przewodem 1mm2.
Nawet podpinając się takim rozdzielaczem do ściany gdzieś tam będzie zabezpieczenie 16A. Więc co bym nie robił i tak będzie źle i niezgodnie ze świętymi prawami elektryków.
zawsze trzymam się takiego schematu na stałych instalacjach - przy ciągłym pow. 6-8H
1 do 9-10 A
1,5 do 16A
2 do 20A
Dla stałych instalacji jest to realne. Niestety w instalacjach mobilnych takie założenie jest niewykonalne. Byś musiał postawić kilkanaście jak nie kilkadziesiąt rozdzielnic z różnymi typami zabezpieczeń żeby było po bożemu.
Błędem było podpięcie do domku z zabezpieczeniem 32A. I tego się trzymajmy.
co poniektórzy nie są w stanie tego zrozumieć, a jak się im o tym mówi to cię zjadą że ich nie znasz i oskarżasz.
A znasz mnie?
Dawid proszę Cię daruj sobie takie osobiste wycieczki. Jak już mówiłem nie znasz mnie więc proszę jeszcze raz nie insynuuj tego jakie poglądy głoszę i daruj sobie poglądy o tym co rozumiem, albo i nie.
Postaraj się czytać ze zrozumieniem.
A jak chcesz pogadać i się poprzekomarzać to zapraszam na priv podam Ci numer telefonu i sobie pogadamy.
pozdro.
Ostatnio edytowany przez avekamil (2012-04-07 11:41:07)
vandj napisał/a:większa radość jest przy upaleniu się punktu N przy transformatorze obciążonym pow. 1MW Triplex wysiada
Odbiegając od tematu, kilkanaście kilometrów od miejscowości gdzie mieszkam leci linia przesyłowa 750kV. Linia jest częściowo czynna po stronie polskiej (ukraińska część jest rozebrana). Obecnie służy ona wyłącznie jako obciążenie pojemnościowe do kompensacji mocy biernej. Ale podczas prób napięciowych efekty są powalające Przeskoki iskier do słupa widać w biały dzień (strzały co kilka - kilkanaście sekund), a we mgle przewody są otoczone fioletową poświatą
Zrób zdjęcie jak będziesz miał okazje
masz jakieś foty tego zjawiska chętnie bym zobaczył
vandj napisał/a:większa radość jest przy upaleniu się punktu N przy transformatorze obciążonym pow. 1MW Triplex wysiada
Odbiegając od tematu, kilkanaście kilometrów od miejscowości gdzie mieszkam leci linia przesyłowa 750kV. Linia jest częściowo czynna po stronie polskiej (ukraińska część jest rozebrana). Obecnie służy ona wyłącznie jako obciążenie pojemnościowe do kompensacji mocy biernej. Ale podczas prób napięciowych efekty są powalające Przeskoki iskier do słupa widać w biały dzień (strzały co kilka - kilkanaście sekund), a we mgle przewody są otoczone fioletową poświatą
a ja natomist slyszalem ze linia jest pod napieciem tylko po to zeby jej zlomiarze nie rozkradli
To nie prawda. Byłem nie tak dawno w stacji w Widełce i rozmawiałem z technikami tam pracującymi. Linia jest wykorzystywana w celach energetycznych.
Fotki porobię jak będę miał "cynk" o jakiejś próbie napięciowej.
Ostatnio edytowany przez tomcio (2012-04-07 12:53:08)
To ja dorzucę fotkę o tym jak zasilić nagłośnienie...
Na tej "rozdzielni" było zasilone : 2 zestawy Verse 7 kW, mikser A&H i 2 odsłuchy po 300 W....
Ostatnio edytowany przez FreeStyler_DMX (2012-04-07 17:31:34)
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź
[ Wygenerowano w 0.031 sekund, wykonano 10 zapytań ]