526

(22 odpowiedzi, napisanych Grand MA)

Dobry przycisk LEARN nie jest zły

527

(8 odpowiedzi, napisanych Compulite Vector)

Widocznie w Compulite uważają że to jeszcze taka "półoficjalna" właściwość.

(edit)
A jednak nie, jest tabela na stronie 23:
http://www.compulite.com/downloads/CNet … ual_V3.pdf

528

(8 odpowiedzi, napisanych Compulite Vector)

To nie tak. Wejście zaprogramować C-Net Managerem jako 254, a w Vector powinno być widziane jako wejście 1 w Vector PC oraz w konsoletach.
Jeśli nie pomyliłem numerów, to wejście 1 jest widziane przez linię 254, a wejście 2 przez linię 253.

529

(13 odpowiedzi, napisanych Grand MA)

Ja bym sprawdził jeszcze jak się Art-Net zachowuje, ale od strony programowej nigdy nie było takiego problemu.
Podejrzewałbym jakieś uszkodzenie sprzętowe. Regularne "gaśnięcie" sygnału może być spowodowane jakimś zdechłym kondensatorem np. od zasilania płytki gniazd DMX.

530

(13 odpowiedzi, napisanych Grand MA)

Nie, nigdy. A czy przypadkiem nie nastąpiło przekroczenie ilości parametrów konsolety?

531

(8 odpowiedzi, napisanych Compulite Vector)

Proponuję gniazdo 2 (wejściowe) na linię 254.

532

(5 odpowiedzi, napisanych Serwis oświetlenia scenicznego)

Gdyby to była pompa, to by nie dała rady wodzie. Na chwilę obecną moim ulubionym podejrzanym jest przełącznik "low temp" lub coś innego w związku z słabym grzaniem

533

(8 odpowiedzi, napisanych Compulite Vector)

A jak został skonfigurowany ten ePort? Które numery linii DMX dla wejścia i wyjścia?

534

(22 odpowiedzi, napisanych Grand MA)

Jest na to sposób... wystarczy używanie grandMA2. To naturalne działanie trackingu tej konsolety. big_smile

Czas przenikania parametru jest kontynuowany tak długo, dopóki inny playback/programmer na niego nie wejdzie.
Dopóki przenikany parametr nie jest ruszany, to ani następna ani sto lub więcej następnych cue tego nie przerwie.
Mało tego... moment przerwania nie jest liczony od czasu rozpoczęcia cue, ale od czasu przeminięcia czasu delay.
Można robić ciekawe przenikania falami i mieć kilka "goniących się" cue, które nie przerywają sobie "czoła" fali.

535

(5 odpowiedzi, napisanych Serwis oświetlenia scenicznego)

- Po skończeniu się płynu maszyna potrzebuje ponownego rozruchu (nie tylko włączenia, ale rozruchu - wciśnięcie i przytrzymanie na pilocie przycisku FOG i rozkręcenie intensywności na maksa)
- Ktoś mógł przełączyć dip-switcha "Low temp", co przełącza maszynę na używanie płynu Pro Steam Simulation. Ten tryb z I-Fog na pewno dobrze nie działa.
- Serwis jest u nas - LTT, Warszawa.

536

(22 odpowiedzi, napisanych Grand MA)

W jednej linii można umieścić wiele poleceń, wystarczy je dzielić średnikiem.

537

(15 odpowiedzi, napisanych Wizualizacje)

Zasadniczo takie same jak ma sam Cast Soft.

538

(304 odpowiedzi, napisanych Grand MA)

Zależy od przypadku.
Przyciski przełączania stron suwaków kanałów nie mają nic wspólnego z funkcją mapowania parametrów konkretnie wybranych urządzeń na suwaki. Do tego służy funkcja/przycisk "Link Faders" na belce okna arkusza urządzeń (możliwe że trzeba w konfiguracji okna włączyć pokazywanie się tego przycisku).

http://help.malighting.com/view/referen … ttons.html

539

(15 odpowiedzi, napisanych Wizualizacje)

opossum1 napisał/a:
KacperP napisał/a:

Nikt nie spróbuje nawet zasugerować instalacji sterownika klucza Alladin w wersji pod win7? smile

Będziesz tak miły i rozwiniesz temat proszę?
A jakbyś tak wrzucił jakiś szybki tutorial to chylę czoła.

Rozwinięcie: To było dawno temu, ale i tak to był dowcip.
Tutorial: Wziąć aktualną instalkę wysiwyg (w tej chwili wersja R30) i zainstalować. Włożyć klucz licencji. Uruchomić.
Rozwinięcie nr 2: Tak, jestem stronniczy i mam ku temu powody - http://ltt.com.pl/produkty/seria/wysiwyg wink

540

(304 odpowiedzi, napisanych Grand MA)

mrówa napisał/a:

Wszystko działa git .
Pc trzyma sesje dalej a po odzyskaniu konsoli pyta czy poddać się , czy przejąć kontrole nad sesją

I to jest część odpowiedzi na zagadkę "Ale o co chodzi z tym grandMA? Przecież są inne systemy."