avekamil napisał/a:vandj napisał/a:zawsze trzymam się takiego schematu na stałych instalacjach - przy ciągłym pow. 6-8H
1 do 9-10 A
1,5 do 16A
2 do 20A
Dla stałych instalacji jest to realne. Niestety w instalacjach mobilnych takie założenie jest niewykonalne. Byś musiał postawić kilkanaście jak nie kilkadziesiąt rozdzielnic z różnymi typami zabezpieczeń żeby było po bożemu.
...
pozdro.
Co ty opowiadasz?
Podobne zastosowanie przy mobilnych (pomijasz zabezpieczenia poniżej 16A)
wystarczy wyjść 3x1,5mm2 z gniazda zabezpieczonego B16 - maxymalne obciążenie przewodu od 17A do 22A *zależy od ułożenia z innymi przewodami - teoretycznie na zabezpieczenie możesz śmiało dopinać do 3,5kW - z 1,5 zalecam do 2kW z 2,5 do 3,5kW (zab 16A daje nam 3,6kW) - teraz patrząc na długość przewodu - jego obciążalność spada proporcjonalnie do długości oraz odejść na boki z zasilanego odcinka - tu polecam 3x2,5mm2 lub rzucić pion 32a + postawić mała rozdzielnie 32A w połowie drogi i rozprowadzić 16A z jednego miejsca w dowolny kierunek
dajmy na to par led może brać do 200W (zależy od diody) 10szt śmiało możesz na 1,5 zapiąć - sami "chajna bubble" piszą na obudowach urządzeń przy lampach które produkują (z opcja podaj 230 dalej) do max 10 fixtur na pierwsze urządzenie
Druga sprawa to listwy których użyłeś - nie mam do czegoś takiego zaufania - nazywam to lidlowe przedłużacze niby 1,5mm a czasem nawet 1mm nie ma. standardowy kot !!! nic wiecej

Trzecia sprawą jest brak zaufania - w jachrance, mazurkas-ie pomogło . jak widzisz ze ktoś się kreci zaklej gafą wolne gniazda zawrze działa (wprowadza jadło podawców w błąd) sami przychodzili i pytali czy gniazda są sprawne - szybka odpowiedz NIE 
ps. tu masz moje wyliczenia z roku 2009 co do punktów gastronomicznych - nic nie wybiło i takie zestawienia robię od 2009 do dziś przy dużo większym obciążeniu - po wtopie w 2008 gdzie mimo iż każdy dostał to co chciał to piał gdzie tylko mógł.